请问有在世纪互联托管的朋友没有?

一个机柜最高功率是1.5kVA ?
  
ibm x365 我在中关村在线看的资料  , 970W
  dell 2950   750W
  
  两个合起来就 1720w,1.72kw

   岂不是放不了两台机器 ?
我以前去过世纪互联,但具体的忘了,打电话过去问问


QUOTE:
原帖由 aiwowo 于 2006-11-27 17:11 发表
我以前去过世纪互联,但具体的忘了,打电话过去问问

我问的结果就是这样。原因是机房整体供电线路的问题。我想请问谁还遇到过这个问题
确实与供电存在关系。


QUOTE:
原帖由 HonestQiao 于 2006-11-27 17:22 发表
确实与供电存在关系。

可是现在一台机器平均下来功率都要500,600W的样子。

  一个机柜根本不能装满。。
不能这么算的,电源虽然是这么多大的功率,实际运行并不是跑满的,一般双至强会占掉1A电流。
6.8A的合同电流
但可以根据需要花钱加电流,最高也就9A
楼上正解,现在我的一个机柜里放了4台dell 2950 ,双XEON,4G 内存,6块3.5"的盘,双电,电流已经到7了,看来新架构的机子比老机子还费电。
世纪互联的网络也不是很好的呀,只能做网通电信的中转站!


QUOTE:
原帖由 supereyes 于 2006-12-1 09:28 发表
6.8A的合同电流
但可以根据需要花钱加电流,最高也就9A

现在加钱也不行。

  后来说是机房建设太早,设计问题。