将Linux服务器侧放 IBM节能新方法

  IBM公司设计了一款新型机架服务器,这一款特别针对网络负荷较大的运行Web 2.0网站的公司而设计,例如Facebook和MySpace。

  iDataPlex的设计目的是与无牌的“白盒”个人电脑——网络公司将上千台这类pc进行连接以维持网络运行——竞争。IBM称其新的服务器(运行Linux系统,基于英特尔的四核Xeon处理器)消耗的电能比一般机架服务器系统减少了40%,同时打包了更多计算功能。IBM公司说,能源的节省大部分来自于新的设计所需的冷却能源比之前少。

  机架服务器是瘦长型的,外观像一个长方形的批萨饼盒子,一个个叠在一起放置在服务器机箱中。服务器的标准高度是1u或2u,但是深度或者说跟机箱底部的距离是则扩大了,因为供应商试图在一个机箱中放入更多硬件。

  据IBM方面反应,这就产生了一个问题。冷却系统将气体从服务器底部吹上去,而随着服务器加深,风扇就需要更多的动力供给以充分冷却。IBM公司模块系统团队的CTO Gregg McKnight “风扇所消耗的动力与风扇速度的立方成正比,因此如果你想将风扇的速度翻倍,那意味着你需要将动力供给提高八倍。”

  IBM的解决方式是将服务器水平旋转90度,也就是说生产一台比普通服务器宽,但是深度仅为15英尺的服务器(当前的机架服务器深度为25英尺)。他说,“这使得我们可以使风扇速度更低,同时仅风扇的能源供给就可节约67%。”

  IBM将两个机架服务器放置在一起,创建了一个宽机架——可容纳84台iDataPlex服务器。这使得同一机架上的服务器可共用三个power whip。McKnight 说,Power whip是一种与电缆相连的移动式电源插座,每月的维护成本在1500美元到2000美元之间。

  IBM还在后部宽裕的空间里设计了可选装的水冷式后门热交换器,对系统所有的热量进行吸排,所以不会造成数据中心的过热。

  共用电力电缆系统的故障抵御能力比较差,但是用于运行网站的软件的设计通常是当故障出现时,能很快转换到另一台服务器上。McKnight说,“我们访问了Web 2.0公司,他们一致反应他们设计会对应用软件进行设计,以抵御服务器故障。因此,由于这一服务器更经济也更节能,这是一款很适用的产品。”

  Clabby 分析公司的总裁Joe Clabby说,这一理念是一个里程碑。主要的服务器供应商专注于设计高冗余水平高成本的服务器,这些服务器是公司用来运行企业后台业务(这些业务都很关键)。

  iDataPlex将和国内由标准x86服务器、Verari Systems和Rackable Systems公司的服务器集成产品进行竞争。

  尽管主要目标市场是Web 2.0公司,IBM公司称这款服务器也适用于复杂的金融分析、视频转换和高性能计算。这一服务器的目标市场是网络公司,工厂设在中国,当前只给大批量订货的公司供货。而之前消费者一般订购上千台机架服务器。

  IBM不会提供价格或特定的结构。用户可以从22种结构中进行选择,选择的内容包括网络、交换机和存储器。产品来自IBM的合作伙伴如Avocent、 QLogic和Blade Network Technologies。

  这一产品是IBM公司在意识到没有一款专门针对Web 2.0市场的产品时,于18个月前开始设计。